几点问题,我自己想的,不知道对不: 1、地暖水不能这么接,地暖需单独循环。这么接的话能耗会很大,也不安全。 2、燃气热水器做地暖用,估计坚持不了多久,还是得选燃气锅炉。 3、混水阀一般出水温度最高50度,装前面,直接限制了所有热水点温度,这个需要考虑需求; 4、太阳能热水器的控制器是按照标准需求做的,并不会比自己根据各条件与想要的要求做一个控制回路会好用。 建议:1、上地暖就选燃气壁挂炉 2、地暖如需太阳能加热的话是否可以考虑双盘管水箱:地暖回路接一路盘管,水箱温度高时给地暖加热,水箱温度低时地暖回路还可以给水箱加热: