于 2016-06-02 12:07 个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
西沙 wrote: 楼主家是顶层住户,坡屋顶吧! 通过阁楼的露台通道可以上到坡屋面,从结构受力上来说,最危险的地方在于抗风荷载的侧倾力,也就是说你固定整个平台根部的螺栓系统都是直接打孔在单薄的侧女儿墙上,抗侧倾覆力完全依赖你的螺栓打入深度,最合理的建议是,女儿墙对穿螺栓,内外侧槽钢固定,女儿墙顶部然后角钢与槽钢焊接一处,其实上部倒是简单,主要是根部 作为违章建筑,不发表评论,只是针对结构安全发表观点 建造之初,我也考虑过这些,通过观察,和尺寸的调整,整体立柱是稍稍往里倾,这样女儿墙受的是垂直方向的力,水平往外的力已经后部的墙体牵扯,这部分的力不会到女儿墙,侧倾力也已经被平台左方的立柱固定在墙体的螺栓保证,加之后期不会增加大的承重,整体的安全性是可以保证了。 以上,不知是否可行?
军号:20859 隐居世外 归乡新农人
|