简简单单活着
黟田源-新农人
发帖: 6405 来自: 黄山·黟县
状态: 离线
精品: 142
|
于 2016-06-03 10:50 个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
连奇 wrote: 楼主diy结构的几大缺陷: 1、近端的6根槽钢主梁,缺少水平固定。 楼主使用了角马和螺栓,仅仅是为了“拉住槽钢不会滑走”,但是没有对槽钢端点的水平位移进行任何限置 2、槽钢和压顶圈梁的接触面积非常小,几百公斤的压力下,压顶圈梁会很快碎裂 3、压顶圈梁碎裂后,则螺栓和角马无法单独提供拉力,无法抑制钢架延坡面滑坠 谢谢热心图示提醒。 1,水平移动已经固定在左右两侧的结构墙体。单根的两侧,控制左右方向移动还有补救措施。我会整改加固 2,之前接纳了西沙大哥的意见,后方固定墙体的短角码放弃,购买材料延伸到墙体根部再固定到墙体。 3,6跟槽钢下方垫钢板增加接触面。 谢谢专业的建议,我会全方位提升安全性能。
简简单单活着 编辑于 2016-06-03 11:04
军号:20859 隐居世外 归乡新农人
|