楼主说的很专业,补充一些小细节: 1 商用新风标准30立方米每人每小时,家用新风按换气次数来配,每小时一次就行,新风主机选配过大,一是主机越大噪音越大,二是会造成房间冷热量损失过大。(换气次数是新风量除以房屋容积) 2 追求效果新风配合空气净化器最好,这样既解决了雾霾问题,又避免了二氧化碳浓度过高。 2 安装过程中的问题,新风管道穿梁,有种产品叫过梁器可以解决;房间过多时要注意远端新风口的风量,必要时可以加装风阀调节近端出口的风量;主管道尽量用硬管,以减少风阻。进风口和出风口最好在房间的斜对角。 4 非新房装修的客厅面积过大可以考虑柜式新风,卧室可以做壁挂式新风。 5 最重要的一点,外墙新风口一定要远离燃气炉的烟囱,避免把一氧化碳抽进室内,这个是有血的教训的。